            風冷模塊

            風冷模塊機組,螺桿式冷水機組,地源熱泵
            推薦新聞
            造成地源熱泵機組凍裂的原因有什么當前位置:凱億 >> 新聞中心 >> 百科問答 >> 瀏覽文章

            造成地源熱泵機組凍裂的原因有什么

            時間: 2021年04月09日    作者:佚名 點擊: ( ) 次

                  1.地源熱泵機組長時間斷電


            當氣溫低于-5℃的時候,如果斷電時間超過4個小時,很可能就會導致地源熱泵機組換熱器凍裂。特別是,當氟路系統和水路系統同時凍壞了,上電后壓縮機重新啟動的時候,壓縮機會把外面水路中的水直接吸進氟系統里面,造成整個機組的報廢。因此,當判斷可能長時間斷電時,應當將機組、水泵、室外管路內的水全部排空,以防機組凍壞。

            造成地源熱泵機組凍裂的原因有什么

                   2.機組主板設計沒有防凍保護功能


                    當氣溫低于0℃時,只要機組在通電狀態,不論機組是否在工作狀態或者是否報故障代碼,每30分鐘機組會自動給循環泵供電10到15秒,讓水箱中的熱水在水箱和主機之間循環,利用水箱中的熱水對閥門、管道、水泵以及地源熱泵機組換熱器進行加熱,防止結冰凍裂。


                   但是,每個廠家的機器設計不一樣,有的機器主板沒有防凍保護功能,一旦出現故障,有可能就會造成換熱套管凍裂。


                   3. 夏天制冷時沒有安裝水流開關或對水流開關進行了短接,同時溫度探頭測溫不準!


                   地源熱泵夏天制冷時,0℃到10℃的水溫時機組停止工作,高于15℃的時候開始工作。如果水溫探頭測水溫不準,比如水溫已經到了0℃,探頭顯示溫度仍然在25℃(超過15℃),那么機器就判斷水溫沒有達到需要停機的溫度,會繼續制冷。這個時候,如果沒有安裝水流開關或者對水流開關進行了短接,很可能就會造成機組凍裂

            ==================================